电化学储能电站安全规程 GB/T42288-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.1 一般规定
	7.1.1 电化学储能电站应根据设备运行状态、维护记录等制定检修计划。根据检修情况和运行状态制定修后试验和定期涉网试验、设备试验计划,编制检修方案、试验方案,制定安全措施。
	7.1.2 电化学储能电站涉网设备检修和试验工作应向调度机构提出申请,获批后实施。
	7.1.3 储能变流器、高压断路器、隔离开关等设备检修前,设备“远方/就地”控制方式应设置在“就地”方式。
	7.1.4 电化学储能电站室外检修和试验应避开雷雨等极端天气。
	7.1.5 电化学储能电站检修和试验过程中,应禁止非作业人员进入作业现场。
	7.1.6 电化学储能电站检修和试验过程中,作业现场应采取通风措施,照明应适应作业要求,检修电源应符合GB26860的相关规定。
	7.1.7 电化学储能电站设备检修后,应核对设备运行参数及保护定值。
	7.1.8 电化学储能电站设备检修后,应对影响安全运行的设备进行性能试验。
	 
  