4.1 3D板混凝土构件基本构造
4.1.1 3D板混凝土构件的基本构造层应依次为饰面层、混凝土钢丝网片层、聚苯板(含斜插丝)、混凝土钢丝网片层、饰面层组成(图4.1.1)。

图4.1.1 3D板混凝土构件基本构造
1—饰面层;2—混凝土;3—钢丝网片;4—斜插丝;5—聚苯板
4.1.2 3D板混凝土构件斜插丝的设置应符合下列规定(图4.1.2):
1 钢丝网架中网片和斜插丝所组成的钢骨架间距应分为Ⅰ型和Ⅱ型两种。对于Ⅰ型钢骨架,1200mm宽范围内应设12道斜插丝,且斜插丝间距(a4)应为100mm;对于Ⅱ型钢骨架,1200mm宽范围内应设7道斜插丝,且两端斜插丝间距(a4)应为150mm,其余斜插丝间距(a4)应为200mm;
2 斜插丝的节距(a3)应分为A型和B型两种。A型节距应为200mm,B型节距应为100mm。

图4.1.2 3D板混凝土构件斜插丝设置
1—饰面层及混凝土;2—钢丝网片;3—斜插丝;4—聚苯板;a3—斜插丝节距;a4—斜插丝间距;a5—最内层钢丝边缘到聚苯板边的净距离
4.1.3 3D板中聚苯板厚度应根据建筑构造、结构和建筑热工的要求确定,并应符合下列规定:
1 外墙板聚苯板厚度不应小于100mm,且不应大于120mm;
2 承重内墙板聚苯板厚度不应小于70mm,非承重内墙板中聚苯板厚度不应小于50mm;
3 楼板、屋面板中聚苯板厚度不应小于70mm。
4.1.4 3D板两侧的细石混凝土层厚度应符合下列规定:
1 对于外墙板外侧,不应小于50mm;对于外墙板内侧,承重墙不应小于50mm,非承重墙不应小于35mm。
2 承重内墙两侧不应小于45mm;非承重内墙两侧不应小于35mm。
3 楼板(屋面板)顶面不应小于50mm;楼板(屋面板)底面不应小于45mm,并应符合本规程第5.2.1条的规定。
4.1.1 3D板是由工厂预制,将其间两层钢丝网片用斜插丝相连,中间填有聚苯板的网架在施工现场包覆混凝土后,形成中间为聚苯板两侧为钢丝网混凝土层的复合构件,称之为3D板混凝土构件。此构件可用于建筑上不同功能的构件,如3D墙板或3D楼板(屋面板)等。聚苯板作为芯材,主要起保温的功能,双侧钢丝网片混凝土层主要起受力功能,同时有墙体的保护、防火、防水、隔声等功能。作为外围护时,还起到加大围护体热惰性的作用。
4.1.2 3D板混凝土构件中,连接钢丝网片的镀锌斜插丝的直径,以及与钢丝网片中径向钢丝形成的径向钢骨架的间距,斜插丝平行钢丝间距(节距)等均因受设备工艺和构件的受力不同而有所不同,桁架间距分为Ⅰ型、Ⅱ型两种;斜插丝节距分为A型、B型两种。
4.1.3 聚苯板的厚度应根据不同气候地区和不同应用部位而不同。作为外围护结构时,应根据不同气候地区不同节能保温隔热要求经计算后决定,但目前受网架制作设备的制约,采用的聚苯板最薄厚度为50mm,最大厚度为120mm。
4.1.4 3D板混凝土构件的双面混凝土面层厚度是从力学角度计算确定,同时也考虑到不同的使用部位不同防水防火要求而有所增减。
