4.2 平立面设计
4.2.1 3D板混凝土构件用于承重墙和楼板(屋面板)时,房屋层高不应大于4.8m,抗震横墙间距不应大于7.5m,楼板(屋面板)跨度不应大于4.8m。
4.2.2 建筑平面及立面设计应符合抗震概念设计的要求,且不应采用严重不规则的设计方案。
4.2.3 平面设计时应采用300mm为基本模数,立面设计时应采用100mm为基本模数。
4.2.4 相邻开间楼面标高宜相同,不宜作错层设计。用于卫生间、厨房等潮湿房间时,应有防水措施。
4.2.5 3D板混凝土构件可用作承重内外墙板、非承重内外墙板、楼板及屋面板等。抗震设防烈度为8度时,房屋高宽比不应大于2.0,抗震设防烈度为8度以下时,房屋高宽比不应大于2.5。3D墙板和3D楼板(屋面板)常用规格应符合本规程附录A的规定。
4.2.6 建筑设计应根据功能需要,合理设置各类竖井、管道、表箱位置。
4.2.7 墙板排板设计时宜采用整板,当出现非整板时,其宽度应符合下列规定:
1 窗间承重墙宽度不应小于500mm;窗间非承重墙宽度不应小于300mm;
2 墙的尽端(墙垛)、阴角至门窗洞边的距离,承重墙不应小于500mm;非承重墙不应小于300mm;
3 门窗洞口顶部至楼板(屋面板)底部的距离不应小于300mm。
4.2.8 3D墙板上的孔洞应在混凝土施工前预留,当孔洞单边长度小于300mm时,也可在墙板安装完成后切割开孔。
4.2.9 3D墙板表面可根据工程要求选用不同的饰面层。
4.2.10 当楼板、楼梯、雨篷、阳台等设计为非3D板混凝土构件时,其与3D板混凝土构件的连接,应采用钢筋混凝土构件作过渡连接。
4.2.11 3D板混凝土构件每侧细石混凝土厚度大于或等于35mm时,构件耐火极限可按2.5h取值。
4.2.12 常用3D墙板的空气计权隔声量可按表4.2.12采用。
表4.2.12 常用3D墙板的空气计权隔声量

4.2.1 3D板混凝土构件的适用范围已在本规程第1.0.2条中明确。在具体平立面设计中,当用于承重构件时,还应控制其层高、横墙间距和跨度。
4.2.2 3D板在工厂制作,可产业化大批量生产,构件质量高但规格尺寸较单一。设计者应按现有3D板的规格尺寸及模数进行精心设计。3D板的结构受力体系类似砌体式承重结构,而且板面尺寸较大,因此应尽可能减少构件的拼接及现场的裁割。建筑设计时不应采用“严重不规则”的平立面设计方案。对“严重不规则”平立面设计的定义在《建筑抗震设计规范》GB 50011中有明确的规定。总之应使平面简洁,上下承重墙及门窗洞口对齐,避免采用转角窗及悬臂式构件等。砌体建筑抗震设计的原则也适合3D板构件体系中。
4.2.3 以300mm为平面设计基本模数,以100mm为立面设计基本模数,符合国家模数制的基本规定,也符合3D板尺寸要求,有利于与建筑门窗等配件的尺寸协调,有利于房屋对不同高度的需求。
4.2.4 错层造成楼板结构的高低、不连续,整体性差,受力复杂,影响结构的安全性。规定厨房、卫生间等潮湿房间采取防水措施,主要考虑3D板混凝土构件混凝土层较薄,配筋率低等因素。
4.2.5 本条列出了3D板混凝土构件在工程中使用的构件种类。
3D板的规格、尺寸及构成,除受建筑功能、结构安全、节能需要进行计算确定外,也受到目前生产设备及工艺的限制,例如目前聚苯板厚度最大只能做到120mm,钢丝网片的规格、斜插丝的设置也不能随意更改。因此建筑及结构设计应遵循现有条件按本规程附录A进行选用。
4.2.6 3D板设计时对竖井、管道、表箱等位置应统一安排。预埋件及留孔,应在喷射混凝土层施工前即要留好,不得在3D板混凝土构件已完成后再开孔、打洞,防止损伤构件的完整性及造成裂缝。
4.2.7 3D板是工厂生产的产品,所以在应用时宜采用整板。在排板设计时,要使非整板用量为最少,且非整板的宽度不能太小,以保证施工质量。尤其作承重墙用时,窗间墙或转角门垛等处墙板宽度不能太小,以免受轴力后失稳。因此规定了承重墙板、非承重墙板宽的最小尺寸。
4.2.8 3D墙板的开孔,应在排板时预留,但孔洞小于300mm×300mm时,可以在墙体安装完成(强度达到80%)后再用电切割器等工具切割开挖,而锤击、钻、凿等野蛮施工,会造成墙体开裂等质量事故。
4.2.9、4.2.10 3D板混凝土构件的表面可以采用不同的外饰面,3D板混凝土构件也可根据设计需要和混凝土或钢结构等其他结构件组合使用,但由于有聚苯板内芯,所以不能采用电焊的方式直接相互连接,以免电焊热量熔化聚苯板或造成隐患。所以需采用钢筋混凝土构件作过渡连接的方法,并能保证其整体性。
4.2.11 3D板混凝土构件的耐火时间不取决于板中的聚苯板,聚苯板仅作为保温及构件的内模使用,因为当聚苯板温度达到180℃还未到着火点时聚苯板已熔化及气化。实际耐火极限时间是靠两层35mm或以上的混凝土板。经国家认可的检测机构检测,耐火时间大于2.5h。
4.2.12 3D墙板空气计权隔声量计算值供设计选用。从该表可以看出一般用3D墙板作分户墙的空气计权隔声量都在45dB以上,满足一般住宅的隔声要求。
- 上一节:4.1 3D板混凝土构件基本构造
- 下一节:4.3 3D板混凝土构件建筑构造
