单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
4.4 防水卷材
4.4.1 屋面防水层选用的防水卷材应进行人工气候老化试验,并应符合国家现行有关标准的规定,外露使用时的辐照时间不应小于2500h。
4.4.2 单层防水卷材的主要性能指标应符合本规程附录A的规定。
4.4.3 当聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材采用机械固定法铺设时,应选用内增强型产品。
4.4.4 改性沥青防水卷材应选用玻纤增强聚酯毡胎基产品;外露使用的防水卷材表面应覆有页岩片、粗矿物颗粒等耐候性、难燃性保护材料。
4.4.2 单层防水卷材的主要性能指标应符合本规程附录A的规定。
4.4.3 当聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材采用机械固定法铺设时,应选用内增强型产品。
4.4.4 改性沥青防水卷材应选用玻纤增强聚酯毡胎基产品;外露使用的防水卷材表面应覆有页岩片、粗矿物颗粒等耐候性、难燃性保护材料。
条文说明
4.4.1 本标准涉及的防水卷材均为单层使用,因此对防水卷材的物理性能指标提出了更高要求,特别是耐老化性和耐久性,所以将外露使用的防水卷材人工气候老化试验的辐照时间定为2500h。
4.4.2 本规程采用的聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材等五种防水卷材,是经过工程实践检验质量可靠的可用于单层防水卷材屋面使用的防水材料。
4.4.3 采用机械固定法施工时,对防水卷材的机械强度和尺寸稳定性等有较高的要求。热塑性防水卷材,例如聚氯乙烯防水卷材、热塑性聚烯烃防水卷材,只有织物内增强型的卷材才能在机械固定法单层防水卷材屋面中使用。热固性防水卷材,例如三元乙丙橡胶防水卷材,在发达国家是一种被广泛使用的高分子防水卷材,即使是匀质卷材也可用于机械固定法单层防水卷材屋面。为提高和规范我国单层防水卷材屋面的质量,当匀质三元乙丙橡胶防水卷材应用于机械固定法单层防水卷材屋面时,防水卷材的主要性能除应符合本规程规定外,防水卷材生产商还应提供与工程项目相对应的屋面系统试验报告,如抗风揭试验报告,以证明该屋面系统的安全性与可靠性。改性沥青防水卷材采用机械固定法施工应选用玻纤增强聚酯胎基产品。