单层防水卷材屋面工程技术规程 JGJ/T316-2013
4.3 绝热材料
4.3.1 绝热材料可采用聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、硬质泡沫聚异氰脲酸酯和岩棉等绝热板材,并应符合现行国家标准 《建筑设计防火规范》GB50016的相关规定。
4.3.2 聚苯乙烯泡沫塑料绝热板材应符合表4.3.2的规定,其他指标应符合现行国家标准 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801.2的规定。
表4.3.2 聚苯乙烯泡沫塑料绝热板材主要性能

4.3.3 硬质聚氨酯泡沫塑料绝热板材应符合表4.3.3的规定,其他指标应符合现行国家标准《建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料》GB/T21558的规定。
表4.3.3 硬质聚氨酯泡沫塑料绝热板材主要性能

4.3.4 硬质泡沫聚异氰脲酸酯绝热板材应符合表4.3.4的规定,其他指标应符合现行国家标准《绝热用聚异氰脲酸酯制品》GB/T 25997的规定。
表4.3.4 硬质泡沫聚异氰脲酸酯绝热板材主要性能

4.3.5 岩棉绝热材料的主要性能应符合现行国家标准《建筑用岩棉、矿渣棉绝热制品》GB/T19686的规定;用于机械固定方式施工时,尚应符合表4.3.5的规定。
表4.3.5 岩棉绝热材料主要性能

4.3.6 当绝热材料制品采用机械固定法施工时,其主要性能应符合下列规定:
1 在60kPa的压缩强度下,压缩比不应大于10%;
2 当纤维状绝热材料采用单层铺设时,压缩强度不应小于60kPa;当采用多层铺设时,每层压缩强度不应小于30kPa,防水层下方的绝热材料,压缩强度不应小于60kPa;
3 在500N的点荷载作用下,变形量不应大于5mm。
条文说明
4.3.1 目前,单层防水卷材屋面采用的绝热材料主要包括聚苯乙烯泡沫塑料、硬质聚氨酯泡沫塑料、硬质泡沫聚异氰脲酸酯和岩棉等绝热板材。
硬质玻璃棉绝热板材在市场上也有一定应用,其主要性能见表1。

硬质玻璃棉板材是将玻璃棉板切成一定宽度的板条,旋转90°,经粘贴硬质覆面材料后所制成的用于绝热的玻璃棉制品。是《绝热用玻璃棉及其制品》GB13350中定义的玻璃棉带在单层屋面系统保温中特殊应用的一种材料。为了预防硬质玻璃棉变形过大和由于局部受力应力集中产生硬质覆面材料碎裂、破损等问题,硬质玻璃棉板材的抗压强度应大于60kPa。同时,硬质玻璃棉经覆面后的点荷载强度也应大于500N。
4.3.2~4.3.5 单层防水卷材屋面采用的绝热材料种类很多,标准中仅列出了常用的板状绝热材料。
4.3.6 为抵抗风荷载,采用固定件将绝热层固定在屋面板上,因此对绝热材料的抗压强度、点荷载、变形量提出了要求。如不能满足要求,绝热层上应增设水泥加压板、石膏板或防火板等增强层。