电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯 GB/T7588.1-2020

F.5 底坑中梯子的位置
底坑中的梯子的使用位置应满足下列要求:
a)对于直立的梯子,踏棍后面与墙壁的距离不应小于200mm,在有不连续障碍物的情况下不应小于150mm;
b)层门入口边缘与处于存放位置的梯子或操作梯子的装置(如链条、带等)的距离不大于800 mm;
c)层门入口边缘与处于使用位置的梯子踏棍中点的距离不大于600mm,以便于人员容易接近;
d)梯子的一个踏棍的高度应尽可能与地坎在同一水平面。