电梯制造与安装安全规范 第1部分:乘客电梯和载货电梯 GB/T7588.1-2020
F.4 非固定式梯子的特殊要求
对于可移动或可折叠的梯子(类型3或类型4),应符合下列要求:
a)为了在地坎处安全和容易地操作梯子,梯子的最大质量不超过15kg;
b)通过设置使梯子与地坎、底坑底部或井道壁固定的装置,确保在使用位置安全地使用梯子;
c)通过设置在梯框底端适合的装置,防止人员站在或抓住梯子的上部(在地坎平面以上)时梯子翻倒;
d)对于可伸缩的梯子(类型2a)和可折叠的梯子(类型4),当梯子从使用位置收回到存放位置时,应防止在收缩或折叠梯子的过程中产生剪切和(或)挤压手或脚的风险。