附录A 表面抗拉强度和拉拔强度检测及评定方法
A.0.1 本方法适用于混凝土基层表面抗拉强度和混凝土基层与自流平地面之间拉拔强度的现场检测。
A.0.2 混凝土基层表面抗拉强度应在混凝土浇筑作业完成后28d进行;混凝土基层与水泥基自流平地面之间拉拔强度现场检测应在水泥基自流平地面施工作业完成后28d进行;混凝土基层与树脂自流平地面或树脂水泥复合砂浆自流平地面之间拉拔强度现场检测应在自流平地面施工作业完成后7d进行。
A.0.3 现场检测仪器应符合下列规定:
1 拉拔仪的加载速率应小于或等于0.2MPa/s;
2 拉拔头的一端为平整的表面,另一端衔接拉拔仪。拉拔头的表面形状应为圆形或正方形,圆形表面的直径宜为(50±1)mm,正方形表面的边长宜为(40±1)mm。
A.0.4 现场检测准备应符合下列规定:
1 取样位置表面应平整,离地面边缘距离应大于30cm;
2 每组抽样应至少取3个测试点,测试点之间的距离应大于20cm;
3 检测现场面层表面温度不宜高于30℃,当环境温度低于5℃时,应将拉拔头进行预热,预热温度不得高于50℃,然后再进行粘结;
4 应采用高强、快速固化的胶粘结拉拔头,粘结前面层表面应用细砂纸轻微打磨。拉拔头粘贴后应立即用胶带固定。在黏结剂完全固化前,不得受到任何扰动。固化养护时间根据选择的黏结剂确定。
A.0.5 现场检测步骤应符合下列规定:
1 检测混凝土表面抗拉强度时,不得进行切割;检测混凝土基层与自流平地面之间拉拔强度前应沿拉拔头四周用刀片或其他切割工具进行垂直切割,切割的深度应达到混凝土基层(图A.0.5);
2 检测时应按照仪器使用说明书正确安装仪器,并连接拉拔头;
3 以小于或等于0.2MPa/s的加载速率匀速加载,并应在5s~30s之间完成检测,记录破坏时的荷载值,并观察破坏形式;

图A.0.5 拉拔头四周切割示意
1—混凝土基层;2—自流平地面;3—黏结剂;4—拉拔头
4 检测结果如需进行计算时,应按下式进行:

式中:
σ——表面抗拉强度或拉拔强度(MPa);
F——破坏时的荷载值(N);
a——拉拔头的边长(mm);
d——拉拔头的直径(mm)。
A.0.6 检测结果判断应按下列规定进行:
1 自流平地面的破坏形式可分为内聚破坏、粘附破坏和混合破坏三种形式,出现任何一种或以上的破坏形式时,检测结果应为实际检测值。
注:1 内聚破坏指破坏发生在自流平地面系统内部;
2 粘附破坏指破坏发生在自流平地面系统与基层之间的界面;
3 混合破坏指粘合面出现上述两种或两种以上的破坏形式;
4 拉拔头与黏结剂之间的界面破坏属于检测技术问题,与破坏形式判别无关,应重新粘贴、试验。
2 当破坏发生在混凝土基层内,混凝土基层内的破坏面积占粘合面积的70%以上时,应判定为基层混凝土破坏。
3当混凝土基层内的破坏面积少于70%的混合破坏时,应按照实际检测值给出结果。
A.0.7 检测结果合格评定应符合下列规定:
1 当3个点的检测结果均达到本标准相应指标的要求时,应评定该组合格,并在报告中报出所有点的检测结果;
2 若仅有1个点的检测结果达不到上述要求,允许重新做一组检测,如所有点检测结果均达到本标准相应指标的要求,仍可评定该组检测合格,并在报告中报出两组数据中所有点的检测结果;
3 若重做检测中,仍有1个及以上的检测结果达不到要求,则应评定该组检测不合格,并在报告中报出两组数据中所有点的检测结果。
A.0.8 检测完毕后,应对损伤部位进行修补。
- 上一节:8.3 验收
- 下一节:附录B 耐磨性检测方法
