自流平地面工程技术标准 JGJ/T175-2018
8.3 验收
8.3.1 自流平地面工程检验验收文件应包括中间交接记录、隐蔽工程交接记录和交工验收等资料。
8.3.2 工程未经交工验收,不得投入生产使用。
8.3.3 自流平地面工程质量检验验收应在自检合格的基础上,确认达到验收条件后再进行。
8.3.4 自流平地面工程验收合格应符合下列规定:
1 检验批应按主控项目和一般项目验收;
2 主控项目应全部合格;
3 一般项目应至少有80%以上的检验点合格,且不合格点不得影响使用;
4 应具有完整的施工方案和质量验收记录,质量验收记录可按表8.3.4的格式填写;
5 隐蔽工程施工质量记录应完整。
表8.3.4 自流平地面施工质量验收记录表

目录
返回
上节
下节
- 上一节:8.2 一般项目
- 下一节:附录A 表面抗拉强度和拉拔强度检测及评定方法
