自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
7.12 压力特性试验
7.12.1 如图1所示,将试样按正确方式安装在试验管路上。
7.12.2 在电磁阀6开启的情况下,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,管道流量为企业规定的最大流量,同时调整减压阀,使初始出口压力为企业规定的最小出口设定压力。
7.12.3 保持管道流量为企业规定的最大流量,使减压阀入口压力在其额定工作压力的80%~105%之间变化.至少记录5组不同入口压力下实测出口压力与初始出口压力的偏差值。
7.12.4 完成上述试验后,在企业规定的最大流量下将减压阀初始出口压力调整为企业规定的最大出口设定压力,重新进行7.12.1~7.12.3规定的试验。
