自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
7.11 流量特性试验
7.11.1 如图1所示,将试样按正确方式安装在试验管路上。
7.11.2 在电磁阀6开启的情况下,调节入口控制阀1和出口控制阀5,使测试减压阀3的入口压力为额定工作压力,管道流量为减压阀的始动流量,调整减压阀,使出口压力为企业规定的最小出口设定压力。
7.11.3 保证减压阀入口为额定工作压力的前提下,开启出口控制阀5,使管道流量在企业规定最大流量的20%~100%之间变化,至少记录5组不同流量下出口压力与出口设定压力的偏差值。
7.11.4 完成上述试验后,在始动流量下将减压阀出口压力调整为企业规定的最大出口设定压力,重新进行7.11.1~7.11.3规定的试验。
