特种火灾探测器 GB15631-2008
5.10 腐蚀试验
5.10.1 目的
检验探测器抗腐蚀的能力。
5.10.2 方法
5.10.2.1 将试样及其底座放人腐蚀试验箱中。
5.10.2 2 对试样施加下述严酷等级的试验:
a)温度:25℃±2℃;
b)相对湿度:90%~96%;
c)SO2浓度:(25+5)×10-6(体积比);
d)试验周期:21d。
5.10.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置16h。然后按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.10.3 要求
探测器应满足4.1.7.2规定。
5.10.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的有关规定。
