特种火灾探测器 GB15631-2008
5.9 恒定湿热(耐久)试验
5.9.1 目的
检验探测器耐受高湿度环境的能力。
5.9.2 方法
5.9.2.1 将试样及其底座放在湿热试验箱中。
5.9.2.2 调节湿热试验箱,使试样在温度为40℃±2℃、相对湿度为93%±3%的条件下持续21d。
5.9.2.3 试验后,取出试样,在正常大气条件下放置lh。然后按相应的5.2.1.3、4.3.3.2、5.4.1.2、4.5.1、4.5.2规定方法测量响应阈值。
5.9.3 要求
探测器应满足4.1.7.2规定。
5.9.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838的有关规定。
