4.3 管路安装
4.3.1 桥架安装应符合下列规定:
1 桥架切割和钻孔断面处,应采取防腐措施;
2 桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件应安装齐备,紧固件的螺母应在桥架外侧,桥架接口应平直、严密,盖板应齐全、平整;
3 桥架经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应设置补偿装置,保护地线和桥架内线缆应留补偿余量;
4 桥架与盒、箱、柜等连接处应采用抱脚或翻边连接,并应用螺丝固定,末端应封堵;
5 水平桥架底部与地面距离不宜小于2.2m,顶部距楼板不宜小于0. 3m,与梁的距离不宜小于0.05m,桥架与电力电缆间距不宜小于0.5m;
6 桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002第12.2.1条表12.2.1-2的规定;
7 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及管路孔洞,应有防火封堵;
8 弯头、三通等配件,宜采用桥架生产厂家制作的成品,不宜在现场加工制作。
4.3.2 支吊架安装应符合下列规定:
1 支吊架安装直线段间距宜为1.5m~2.0m,同一直线段的支吊架间距应均匀;
2 在桥架端口、分支、转弯处不大于0.5m内,应安装支吊架;
3 支吊架应平直且无明显扭曲,焊接应牢固且无显著变形、焊缝应均匀平整,切口处应无卷边、毛刺;
4 支吊架采用膨胀螺栓连接固定应紧固,且应配装弹簧垫圈;
5 支吊架应做防腐处理;
6 采用圆钢作为吊架时,桥架转弯处及直线段每隔30m应安装防晃支架。
4.3.3 线管安装应符合下列规定:
1 导管敷设应保持管内清洁干燥,管口应有保护措施和进行封堵处理;
2 明配线管应横平竖直、排列整齐;
3 明配线管应设管卡固定,管卡应安装牢固;管卡设置应符合下列规定:
1)在终端、弯头中点处的150mm~500mm范围内应设管卡;
2)在距离盒、箱、柜等边缘的150mm~500mm范围内应设管卡;
3)在中间直线段应均匀设置管卡。管卡间的最大距离应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303—2002中表14.2.6的规定;
4 线管转弯的弯曲半径不应小于所穿入线缆的最小允许弯曲半径,且不应小于该管外径的6倍;当暗管外径大于50mm时,弯曲半径不应小于该管外径的10倍,
5 砌体内暗敷线管埋深不应小于15mm,现浇混凝土楼板内暗敷线管埋深不应小于25mm,并列敷设的线管间距不应小于25mm;
6 线管与控制箱、接线箱、接线盒等连接时,应采用锁母将管口固定牢固;
7 线管穿过墙壁或楼板时应加装保护套管,穿墙套管应与墙面平齐,穿楼板套管上口宜高出楼面10mm~30mm,套管下口应与楼面平齐;
8 与设备连接的线管引出地面时,管口距地面不宜小于200mm;当从地下引入落地式箱、柜时,宜高出箱、柜内底面50mm;
9 线管两端应设有标志,管内不应有阻碍,并应穿带线;
10 吊顶内配管,宜使用单独的支吊架固定,支吊架不得架设在龙骨或其他管道上;
11 配管通过建筑物的变形缝时,应设置补偿装置;
12 镀锌钢管宜采用螺纹连接,镀锌钢管的连接处应采用专用接地线卡固定跨接线,跨接线截面不应小于4mm2;
13 非镀锌钢管应采套管焊接,套管长度应为管径的1.5倍~3.0倍;
14 焊接钢管不得在焊接处弯曲,弯曲处不得有弯曲,折皱等现象,镀锌钢管不得加热弯曲;
15 套接紧定式钢管连接应符合下列规定:
1)钢管外壁镀层应完好,管口应平整、光滑、无变形;
2)套接紧定式钢管连接处应采取密封措施;
3)当套接紧定式钢管管径大于或等于32mm时,连接套管每端的紧定螺钉不应少于2个。
16 室外线管敷设应符合下列规定:
1)室外埋地敷设的线管,埋深不宜小于0.7m,壁厚应大于等于2mm;埋设于硬质路面下时,应加钢套管,人、手孔井应有排水措施;
2)进出建筑物线管应做防水坡度,坡度不宜大于15‰;
3)同一段线管短距离不宜有S弯;
4)线管进入地下建筑物,应采用防水套管,并应做密封防水处理。
4.3.4 线盒安装应符合下列规定:
1 钢导管进入盒(箱)时应一孔一管,管与盒(箱)的连接应采用爪型螺纹接头管连接,且应锁紧,内壁应光洁便于穿线;
2 线管路有下列情况之一者,中间应增设拉线盒或接线盒,其位置应便于穿线:
1)管路长度每超过30m且无弯曲;
2)管路长度每超过20m且仅有一个弯曲;
3)管路长度每超过15m且仅有两个弯曲;
4)管路长度每超过8m且仅有三个弯曲;
5)线缆管路垂直敷设时管内绝缘线缆截面宜小于150mm2,当长度超过30m时,应增设固定用拉线盒;
6)信息点预埋盒不宜同时兼做过线盒。
4.3.1 桥架安装中的弯头、三通等配件,宜采用桥架专业生产厂家制作的合格成品。由于生产条件的限制,自制配件很可能达不到桥架安装质量要求。
4.3.2 目前普遍采用内膨胀与通丝安装吊架。安装防晃动支架,可避免桥架晃动,消除不安全因素。
4.3.3 当线路较长或弯曲较多,应加装拉线盒(箱)或加大管径,便于线缆布放。镀锌钢管严禁熔焊,否则会破坏镀锌层。
