智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
4.2 施工准备
4.2.1 施工前应将各系统的桥架、线管进行综合布置、安排,经深化设计后应绘制智能化系统施工图,并应经会审批准。
4.2.2 施工单位应配合工程总承包单位和设计单位完成各专业综合管路布排设计。
4.2.3 材料准备应符合下列规定:
1 桥架、线管、线缆规格和型号应符合设计要求,并应有产品合格证、检测报告。
2 桥架、线管部件应齐全,表面光滑、涂层完整、无锈蚀。
3 金属导管应无裂纹、毛刺、飞边、沙眼、气泡等缺陷,且壁厚应均匀、管口应平整;绝缘导管及配件应完好、表面应有阻燃标记。
4 线缆宜进行通、断及线间绝缘的检查。
目录
返回
上节
下节
