9.5 管片制作
9.5.1 混凝土管片的混凝土强度等级不宜低于C50,受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于30mm。
9.5.2 管片拼装应使用质量合格的管片、螺栓和防水密封材料,施工时管片及防水密封材料不应损坏。
9.5.3 每块管片中心部位应设置1个注浆孔,注浆孔内径宜为50mm,注浆孔中宜设置逆止阀。
9.5.4 管片的质量应符合下列规定:
1 应按设计要求进行结构性能检验,检验结果应符合设计要求;
2 管片强度和抗渗等级应符合设计要求;
3 吊装预埋件首次使用前应进行抗拉拔试验,试验结果应符合设计要求;
4 混凝土管片外观质量应符合表9.5.4-1的规定:
表9.5.4-1 混凝土管片外观质量要求

5 每天或每15环应随机抽取1块管片进行检验,允许偏差和检验方法应符合表9.5.4-2的规定。首次试使用的模具检测,应检测合格后投入生产作用,并应对首次生产管片进行100%检验。
表9.5.4-2 管片允许偏差和检验方法

9.5.5 试生产前3环应进行水平拼装检验,正常生产过程中每生产300环管片应进行水平拼装检验1次,水平拼装允许偏差和检验方法应符合表9.5.5的规定。
表9.5.5 混凝土管片制作、拼装允许偏差和检验方法

9.5.6 管片生产标识应包括管片型号、管片编号、模具编号、生产日期等。
9.5.7 管片贮存与运输应符合下列规定:
1 管片贮存场地应满足管片存贮与装卸的作用要求;
2 管片宜采用内弧面向上或单片侧立的方式码放,每层管片之间应设置垫木,场地内码放不宜超过一环高度;
3 管片运输应采取适当的防护措施。
9.5.1 本条规定了钢筋混凝土管片的强度等级不宜低于C50,受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于30mm。原材料按国家现行标准《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法标准》JGJ 52-2006的有关规定执行。
9.5.4 本条规定了管片质量检测内容、外形尺寸偏差、表面质量、检测方法与取样频次。
9.5.5 本条规定了试生产与正常生产管片水平拼装尺寸偏差、检验方法,试拼装有利于正常拼装的质量参数的调整和控制。
- 上一节:9.4 出、进洞密封
- 下一节:9.6 隧道掘进
