9.4 出、进洞密封
9.4.1 出进洞位置防水密封装置应根据地质条件、设备规格、施工情况、环境条件等确定。
9.4.2 出进洞密封安装应符合下列规定:
1 在盾构出洞和进洞之前,应预先安装出进洞密封;
2 出进洞密封中心应与盾构隧道中心线一致,误差不应大于10mm;
3 安装出进洞密封应进行技术交底;
4 出洞密封选用与安装,应根据盾构机进入密封圈内相对位置与角度,对翻板进行调整并应扭紧螺栓。
9.4.3 当砂土、卵砾石地层盾构始发段地下水压力小于0.2MPa时,可采用单层橡胶袜套密封;当地下水压力大于0.2MPa时,应采用钢筒复合防水密封圈,注水加压不应小于井筒外侧地下水位压力;当加压时,应检查各部密封效果和盾构机支撑、推垫的稳固状况。
9.4.4 当在砂层与卵砾石地层地段施工,盾构贯通接收段地下水压力大于0.1MPa时,宜采用水下贯通法,盾构机贯通进洞后,应通过管片与井壁预埋注浆孔进行反复交替压注双液浆,并应通过预留注浆孔进行探水检查,止水后应排除井内泥水。
9.4.5 出进洞密封拆除应符合下列规定:
1 出洞密封的拆除应在盾构法隧道掘进80m后,并应在洞门管片隧道与井壁空隙间进行注浆止水工作后,同时应使盾构掘进推力的承载能力满足隧道稳定的条件下,方可进行出洞门密封的拆除。洞门拆除后应按设计规定完成结构处理;
2 进洞密封拆除前应对洞门管片隧道与井壁空隙注浆的止水效果进行评估,合格后方可拆除。洞门拆除后应按设计要求完成结构处理并应支模浇筑混凝土。
9.4.1 盾构始发与接收出、进洞门密封装置选用,受地质、水土压力、盾构机、环境等因素的影响的实际状况,选择安全适用的防水密封装置。
9.4.3 对砂卵砾层特殊地质盾构贯通方法与防水处理方法提出的要求,不同的地下水压力,采用不同的密封方式。采用钢筒复合防水密封圈时,需要内置二道以上钢丝密封刷与内外各一道橡胶袜套密封组合使用,盾构机体头部进入钢筒密封圈之后压注密封油脂。
9.4.4 在砂卵砾石地层宜采用水下贯通法,盾尾壳体与洞门内井壁保持连接一定的距离,实现良好的注浆止水效果。
9.4.5 密封的拆除时间和方法,需要达到注浆止水效果后才能进行,同时结构处理后才能进行二次洞门的浇筑。
