压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
9.5 固定支架安装验收
Ⅰ 主控项目
9.5.1 固定支架数量、间距应符合设计要求,紧固件固定应牢固、可靠。
检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察检查。
9.5.2 固定支架安装偏差应符合设计要求和本规范表8.3.3的规定。
检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察检查及拉线、尺量。
Ⅱ 一般项目
9.5.3 固定支架安装后应无破损、变形,表面无杂物。
检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察检查。