压型金属板工程应用技术规范 GB50896-2013
9.4 压型金属板现场加工验收
Ⅰ 主控项目
9.4.1 压型金属板成型后,基板不应有裂纹。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察并用10倍放大镜检查。
9.4.2 有涂层、镀层压型金属板成型后,涂层、镀层不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。
检查数量和检验方法:按照本规范表7.3.2-1和表7.3.3-1的规定进行。
Ⅱ 一般项目
9.4.3 压型金属板的尺寸允许偏差应符合本规范表7.3.2-2和表7.3.3-2的规定。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:用拉线和钢尺、角尺检查。
9.4.4 压型金属板成型后,表面应干净,不应有明显凹凸和皱褶。
检查数量:按计件数抽查5%,且不应少于10件。
检验方法:观察检查。