通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015
6.3 接地线
6.3.1 接地线上靠近端子处应设置永久保留的标识,并应标明对端位置。
6.3.2 严禁在接地线中加装开关或熔断器。
6.3.3 接地线的敷设应短直、整齐,多余的线缆应截断,不得盘绕;接地线在线槽或走线架上绑扎间距应均匀合理,绑扎扣应整齐,绑扎扣刨头不宜外露。
6.3.4 接地线与设备或接地排连接时必须加装铜接线端子,且应压(焊)接牢固。
6.3.5 接线端子尺寸应与接地线线径吻合;接线端子的平面接触部分应平整、无锈蚀、无氧化;接线端子压(焊)接好后,宜套上黄绿双色的热塑套管,也可缠绕黄绿双色绝缘塑料带。
6.3.6 接线端子与接地排之间应采用镀锌螺栓连接,应一个螺栓压接一根地线,连接应可靠、美观,接地排连接处应进行热搪锡处理。
条文说明
6.3.2 本条为强制性条文,必须严格执行。设备接地线是保证设备电气安全和防雷安全的重要设施,在接地线中加装开关或者熔断器,在设备短路时可能会造成接地线断开而使过电流保护设施无法正常动作,由此可能引发人身触电事故或者火灾。
6.3.4 本条为强制性条文,必须严格执行。接地线与设备或接地排连接时,通常是采用螺栓连接。若不使用接线端子而是将接地线直接用螺栓压接到设备或接地排上,接触面不平整,接触可靠性差;过一段时间后,压接螺栓容易松动,造成接触不良。为了保证设备接地线连接的可靠性和低阻值特性,工程中要求必须采用铜接线端子,且压(焊)接牢固。
6.3.6 热搪锡是为了防止铜表面氧化,避免接触电阻增大。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.2 设施的接地
- 下一节:7 线缆的接地与保护
