通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB51120-2015
6.2 设施的接地
6.2.1 通信设备机架应按设计要求用接地线单独连接到接地汇流排上,数字配线架可采用复接方式。
6.2.2 利用机架上的接地螺栓对通信设备外壳接地时,应使用花刺垫片,花刺垫片应位于设备外壳与接地端子之间。
6.2.3 局内射频同轴电缆的外导体和屏蔽电缆的屏蔽层两端应与所连接设备或机盘的金属机壳外表面保持电气连通。
6.2.4 通信局(站)内的电梯轨道、管道、支架、金属支撑构件、金属竖井、金属通风管道、金属门窗、金属槽道、走线架等大尺寸的内部导电物按设计要求就近接地时,金属构件与接地线的连接方式宜采用焊接或螺栓连接。各段金属竖井、金属槽道、走线架间应电气连通,室内走线架不得与室外走线架连通。当接地线与金属管道焊接有困难时,可采用卡箍连接,但应电气连通。
6.2.5 建筑物顶部各种设备的金属外壳、桅杆、抱杆及室外走线架应通过扁钢与楼顶避雷带(网)可靠焊接,并应做好防腐措施。
条文说明
6.2.1 复接方法见图6.2.1。

图6.2.1 复接方法示意图
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.1 接地排及接地汇集线
- 下一节:6.3 接地线
