1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013
3.8 真空注油
3.8.1 真空注油前,应对绝缘油进行脱气和过滤处理,达到下列标准后,方可注入变压器、电抗器中:
1 击穿电压应大于或等于70kV/2.5mm。
2 含水量应小于或等于8mg/L。
3 含气量应小于或等于0.8%(应从滤油机取样阀取样)。
4 介质损耗因数tanδ应小于或等于0.5%(90℃)。
5 颗粒度应小于或等于1000个/100mL(5μm~100μm),应无100μm以上颗粒。
3.8.2 真空注油前,设备各接地点及连接管道必须可靠接地。
3.8.3 当变压器、电抗器注油时,宜从下部油阀进油;注油全过程应持续抽真空,真空残压应小于或等于20Pa,注入油的油温宜高于器身温度,滤油机出口油温应在55℃~65℃,注油速度不宜大于100L/min。在真空注油全过程中,真空滤油机进、出油管不得在露空状态切换。
3.8.4 胶囊式储油柜的变压器、电抗器应按产品技术文件要求进行注油、排气。
条文说明
3.8.1 为确保1000kV变压器、电抗器安装后的绝缘可靠,本条对真空注油过程中油的指标进行了规定,变压器油过滤处理方法通常采用变压器油全密封处理方法。
3.8.2 本条是强制性条文。为了确保注油过程中人身和设备的安全,故制订本条规定。
3.8.3 本条规定真空注油全过程中真空滤油机进、出油管不得露空状态切换,是为了确保注油质量。通常通过储油罐群管路的合理连接来实现持续真空注油。
3.8.4 对采用胶囊式储油柜的变压器的注油、排气操作顺序,设备厂家均有规定。曾出现过个别单位由于未掌握注油方法,发生变压器跑油或假油位现象。
目录
返回
上节
下节
条文说明
