1000kV电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB50835-2013
3.9 热油循环
3.9.1 当热油循环时,油温、油速以及热油循环的时间应按照产品技术文件要求进行控制。当产品技术文件无规定时,热油循环应符合下列规定:
1 对本体及冷却器宜同时进行热油循环,如环境温度较低,可只开启一组冷却器的阀门,并每隔4h切换一次;当环境温度全天平均低于10℃时,应对油箱采取保温措施,以保持器身温度。
2 热油循环过程中,滤油机加热脱水缸中的温度应控制在65℃±5℃范围内。
3 当热油循环符合下列条件时,方可结束:
1)热油循环时间不应少于48h,且热油循环油量不应少于3倍变压器(电抗器)总油量。
2)绝缘油试验应合格。
3.9.2 热油循环结束后,应关闭注油阀门,静置48h后开启变压器(电抗器)所有组件、附件及管路的放气阀多次排气,当有油溢出时,应立即关闭放气阀。
条文说明
3.9.1 本条对热油循环作出规定。
1 冷却器内的油与本体内的油同时进行热油循环,有利于变压器、电抗器冷却器中的残余气体排净。当环境温度较低时,为了维持油箱内的温度,可将阀门间断地开闭。