轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
5.9 预焙阳极电解槽阳极提升机构
Ⅰ 主控项目
5.9.1 阳极提升机应符合设计文件要求。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设备出厂合格证明、验收记录。
5.9.2 提升机构动作应灵活,应无异常声音和卡涩现象,计数器记数应正确。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查试运行记录。
Ⅱ 一般项目
5.9.3 阳极提升机安装允许偏差和检验方法应符合表5.9.3的要求。
表5.9.3 阳极提升机安装允许偏差和检验方法


5.9.4 阳极提升机所有基座连接螺栓应紧固。
检查数量:全数检查。
检验方法:小锤轻敲或扳手检查。
条文说明
阳极提升机的结构形式多种多样,阳极提升机构的安装质量除满足本规范的一般通用要求外,还应满足各设备技术条件的特殊要求。