轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 GB50883-2013
5.8 预焙阳极电解槽上部结构定容下料器
Ⅰ 主控项目
5.8.1 定容下料器除应符合设计文件要求外,尚应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231的有关规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查设备出厂合格证明、验收记录。
5.8.2 定容下料器动作应灵活,应无异常声音和卡涩现象。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查试运行记录。
5.8.3 定容下料器进、出气口应符合设计文件要求,方向不得装反。
检查数量:全数检查。
检验方法:目测。
Ⅱ 一般项目
5.8.4 定容下料器安装允许偏差和检验方法应符合表5.8.4的要求。
表5.8.4 定容下料器安装允许偏差和检验方法