前言
中华人民共和国国家标准
电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
Code for construction and acceptance of switchboard outfit complete cubicle and secondary circuit electric equipment installation engineering
GB 50171-2012
主编部门:中国电力企业联合会
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期:2 0 1 2 年 1 2 月 1 日
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第1419号
关于发布国家标准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》的公告
现批准《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》为国家标准,编号为GB 50171-2012,自2012年12月1日起实施。其中,第4.0.6(1)、4.0.8(1)、7.0.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-92同时废止。
本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
二〇一二年五月二十八日
前 言
本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2008年工程建设标准规范制订、修订计划(第二批)>的通知》(建标[2008]105号)的要求,由广东火电工程总公司会同有关单位,在原《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-92的基础上进行修订而成。
本规范在修订过程中,修订组经广泛调查研究,认真总结实践经验,并广泛征求意见,最后经审查定稿。
本规范共分8章,主要内容包括:总则,术语,基本规定,盘、柜的安装,盘、柜上的电器安装,二次回路接线,盘、柜及二次系统接地,质量验收。
与原规范相比较,本次修订增加了术语,盘、柜及二次系统接地等内容。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会负责日常管理,由广东火电工程总公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送广东火电工程总公司(地址:广东省广州市黄埔区红荔路1号,邮政编码:510730),以供今后修订时参考。
本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:广东火电工程总公司
中国电力企业联合会
参编单位:中国电力科学研究院
河北电力建设一公司
天津电力建设公司
华能质量监督中心站
中国核电建设第五工程公司
主要起草人:郑少鹏 荆 津 朱永志 刘光武 陈桂英 白 永
主要审查人:陈发宇 周志强 范 辉 许建军 汪 毅 鲜 杏 梁汉城 王玉明 王兴军 何冠恒 刘 军 周永利 周卫新 曾跃沫 修 杰 陈志刚 侯建设 龙庆芝 李 涟
修订说明
《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012,经住房和城乡建设部2012年5月28日以第1419号公告批准发布。
本规范是在《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171-92的基础上修订而成,上一版的主编单位是能源部电力建设研究所(现中国电力科学研究院),参加单位是交通部水运规划设计院、能源部武汉超高压公司,主要起草人是李志耕、黄佩君、赵以裕、马长瀛。
本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,向相关的设计、制造、施工、监理、生产运行等企业征求意见,吸收了近年来出现的新产品、新技术、新工艺的成熟经验。主要结合电力系统继电保护反事故措施的要求,重点修改和增加了二次回路接地方面的内容:对盘、柜专用接地铜排设置、多根电缆接地线同压一接线鼻子、电气二次回路屏蔽电缆屏蔽层接地方式、二次回路接地与等电位接地网连接等进行了规定。删除了原规范中与现在技术发展不相一致的条款。本规范的技术指标先进、合理,能够对盘、柜及二次回路接线的施工及验收起到指导和规范作用。
为了方便广大设计、生产、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规范时能正确理解和执行条文规定,《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》编制组按章、节、条顺序编制了本规范的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是,本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规范规定的参考。