3~110kV高压配电装置设计规范 GB50060-2008
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            附录B 线路和发电厂、变电所污秽分级标准
B.0.1 线路和发电厂、变电所污秽分级,应符合表B.0.1的规定。
表B.0.1 线路和发电厂、变电所污秽分级标准
	
B.0.2 各级污秽等级下的爬电比距分级,应符合表B.0.2的规定。
表B.0.2各级污秽等级下的爬电比距分级数值
	
	
注:1 线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压。表中括号内数字为按额定电压计算值。
2 对电站设备0级(110kV及以下爬电比距为1.48cm/kV),目前保留作为过渡时期的污秽等级。
	        3  对处于污秽环境中用于中性点绝缘和经消弧线圈接地系统的电力设备,其外绝缘水平可按高一级选取。
	 
  