3~110kV高压配电装置设计规范 GB50060-2008
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            附录A 矩形铝导体长期允许载流量
		
注:1 载流量是按最高允许温度+70℃、基准环境温度+25℃、无风、无日照条件计算。
2 表中导体尺寸:h为宽度,b为厚度。
	        3  表中当导体为4条时,平放、竖放时第二、三片间距皆为50mm。
	 
  