轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
7.19 电煅炉
7.19.1 电煅炉安装应符合下列规定:
1 炉体标高允许偏差为±5mm。
2 炉底水平度偏差不应大于1‰。
3 炉体纵横中心线允许偏差为±2.5mm。
4 炉体垂直度偏差不应大于1‰,且全长偏差不应大于5mm。
7.19.2 制动器、刮料器、电极夹持器、防护罩安装应位置准确、牢固。
条文说明
7.19.1 本条是参照有关设备技术文件要求和现行国家标准《铸造设备安装工程施工及验收规范》GB 50277的有关规定制定的。