轻金属冶炼机械设备安装工程施工规范 GB50882-2013
7.18 步进式浇铸机
7.18.1 步进式浇铸机安装应符合下列规定:
1 浇铸机体安装纵横中心与设计中心线允许偏差为±1mm。
2 浇铸机与悬链输送机纵向中心线允许偏差为±1mm。
3 浇铸机安装纵横水平度偏差不应大于±0.5mm。
4 浇铸机安装标高与设计标高允许偏差为±2mm。
7.18.2 步进式浇铸机安装应符合设备技术文件要求或现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。
条文说明
7.18.1 浇铸机安装的中心、标高的调整应与悬链、输送机、炭块输送机的中心、标高符合设计要求。
7.18.2 自控、联保、限位、换向、夹紧及安全防护装置应灵活、准确、可靠。
7.18.2 自控、联保、限位、换向、夹紧及安全防护装置应灵活、准确、可靠。