通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
3.10 计算机网络接口、控制终端接口的保护
3.10.1 计算机网络接口、控制终端以太网口、RS232、RS422、RS485等各类接口和缆线,应按本规范第9章的有关规定加装SPD。
3.10.2 计算机接口、控制终端、网络数据线的SPD应满足各类接口设备传输速率的要求,SPD接口的线位、线排、线序应与被保护设备接口兼容。
3.10.3 计算机控制中心或控制单元必须设置在建筑物的中部位置,并必须避开雷电浪涌集中的雷电流分布通道,且计算机严禁直接使用建筑物外墙体的电源插孔。
条文说明
3.10.1 综合通信大楼内部的通信系统包含了程控交换机、传输设备、监控及网络设备、控制终端、电源、无线等子系统,各子系统之间的内部连接线路纵横交错、非常复杂,其网络接口对雷电较为敏感,是雷电侵入的薄弱环节,通信大楼雷电电磁场的分布直接影响到具有敏感元器件的计算机及控制终端的布局,因此需要对各类接口加装保护器。
3.10.3 理论和实践证明,当建筑物遭受雷击时其中部位置是雷电电磁场强度最小的区域,因此设置在此区域能够将雷电电磁场感应减小到最小。建筑物外墙体的建筑钢筋是建筑物遭受雷击时雷电浪涌集中的雷电流分布通道,极易遭受雷电电磁场感应。使用建筑物外墙体的电源插孔可能会使雷电感应过电压沿着电源线侵入到计算机等设备,因此应该避免直接使用。本条为强制性条文,必须严格执行。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:3.9 接地线布放要求
- 下一节:3.11 集中监控系统的接地与接口的保护
