通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
3.9 接地线布放要求
3.9.1 接地线与设备及接地排连接时,必须加装铜接线端子,并应压(焊)接牢固。
3.9.2 接线端子尺寸应与接地线径相吻合。接线端子与设备及接地排的接触部分应平整、紧固,并应无锈蚀和氧化。
3.9.3 接地线应采用外护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆,也可采用接地线与设备及接地排相连的端头处缠(套)上带有黄绿相间标识的塑料绝缘带。
条文说明
3.9.1 为了保证设备接地线连接的可靠性和低阻值特性,工程中要求必须采用铜接线端子,且压(焊)接牢固。本条为强制性条文,必须严格执行。