10.3 钢结构防腐蚀规定
10.3.1 电视塔钢结构应依使用要求、结构特点、锈蚀条件等确定防锈涂装和结构措施。
10.3.2 钢结构构件的涂装一般可采用以下类型:
1 热浸镀锌层+涂料涂层;
2 热浸镀锌层;
3 热喷涂锌及锌合金涂层+封闭涂料层;
4 热喷涂铝及铝合金涂层+封闭涂料层;
5 涂料涂层。
10.3.3 涂装前,必须进行基材表面的除锈,除锈等级不低于
。
10.3.4 各种类型涂层的厚度及使用条件应符合表10.3.4的规定。
表10.3.4 钢构件涂层厚度及使用条件

10.3.5 露天钢结构在可能积水的部位必须设置排水孔。
10.3.6 管形和其他封闭形截面的构件,当采用热镀锌防锈蚀时,端部不得密封;当采用涂料防锈蚀时,端部应密封。
条文说明
10.3.1~10.3.4 钢结构的除锈等级、涂装类型应综合结构的使用环境、构造及安装条件等因素确定。如处于露天环境中的塔架,当采用焊接整体吊装时,一般可采用喷涂类涂层十封闭涂料层;当采用部分焊接、螺栓拼装时,一般可采用热浸锌涂层十涂料涂层。
10.3.6 管形或封闭形截面的构件,采用热浸锌涂层时,若端部密封,热浸镀时可能引起封闭截而构件的爆裂;采用涂料涂层时端部应密封,以防止管内因进气、进水而引起锈蚀或冻胀。