混凝土电视塔结构技术规范 GB50342-2003
10.2 接地
10.2.1 电视塔须设置防雷及电气接地装置,其接地电阻的数值应按各有关专业的要求确定。
10.2.2 电视塔塔体混凝土段应单独设置防雷接地线,接地线在塔体水平截面上应均布,竖向约每20m水平连接一次。塔上的金属构件(包括设备金属体)应全部与接地线作电气连接。