附录A 设计流程与深度
A.1 设计流程
A.1.1 视频安防监控系统工程的设计应按照“设计任务书的编制——现场勘察——初步设计——方案论证——施工图设计文件的编制(正式设计)”的流程进行。
A.1.2 对于新建建筑的视频安防监控系统工程,建设单位应向视频安防监控系统设计单位提供有关建筑概况、电气和管槽路由等设计资料。
A.2 设计任务书的编制
A.2.1 视频安防监控系统工程设计前,建设单位应根据安全防范需求,提出设计任务书。
A.2.2 设计任务书应包括以下内容:
1 任务来源。
2 政府部门的有关规定和管理要求(含防护对象的风险等级和防护级别)。
3 建设单位的安全管理现状与要求。
4 工程项目的内容和要求(包括功能需求、性能指标、监控中心要求、培训和维修服务等)。
5 建设工期。
6 工程投资控制数额及资金来源。
A.3 现场勘察
A.3.1 视频安防监控系统工程设计前,设计单位与建设单位应进行现场勘察,并编制现场勘察报告。
A.3.2 现场勘察应符合国家现行标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。
A.4 初步设计
A.4.1 初步设计的依据应包括以下内容:
1 相关法律法规和国家现行标准。
2 工程建设单位或其主管部门的有关管理规定。
3 设计任务书。
4 现场勘察报告、相关建筑图纸及资料。
A.4.2 初步设计应包括以下内容:
1 建设单位的需求分析与工程设计的总体构思(含防护体系的构架和系统配置)。
2 前端设备的布设及监控范围说明。
3 前端设备(包括摄像机、镜头、云台、防护罩等)的选型。
4 中心设备(包括控制主机、显示设备、记录设备等)的选型。
5 信号的传输方式、路由及管线敷设说明。
6 监控中心的选址、面积、温湿度、照明等要求和设备布局。
7 系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性、供电、防雷与接地等的说明。
8 与其他系统的接口关系(如联动、集成方式等)。
9 系统建成后的预期效果说明和系统扩展性的考虑。
10 对人防、物防的要求和建议。
11 设计施工一体化企业应提供售后服务与技术培训的承诺。
A.4.3 初步设计文件应包括设计说明、设计图纸、主要设备材料清单和工程概算书。
A.4.4 初步设计文件的编制应包括以下内容:
1 设计说明应包括工程项目概述、布防策略、系统配置及其他必要的说明。
2 设计图纸应包括系统图、平面图、监控中心布局示意图及必要说明。
3 设计图纸应符合以下规定:
1)图纸应符合国家制图相关标准的规定,标题栏应完整,文字应准确、规范,应有相关人员签字,设计单位盖章;
2)图例应符合《安全防范系统通用图形符号》GA/T 74等国家现行相关标准的规定;
3)平面图应标明尺寸、比例和指北针;
4)在平面图中应包括设备名称、规格、数量和其他必要的说明。
4 系统图应包括以下内容:
1)主要设备类型及配置数量;
2)信号传输方式、系统主干的管槽线缆走向和设备连接关系;
3)供电方式;
4)接口方式(含与其他系统的接口关系);
5)其他必要的说明。
5 平面图应包括以下内容:
1)应标明监控中心的位置及面积;
2)应标明前端设备的布设位置、设备类型和数量等;
3)管线走向设计应对主干管路的路由等进行标注;
4)其他必要的说明。
6 对安装部位有特殊要求的,宜提供安装示意图等工艺性图纸。
7 监控中心布局示意图应包括以下内容:
1)平面布局和设备布置;
2)线缆敷设方式;
3)供电要求;
4)其他必要的说明。
8 主要设备材料清单应包括设备材料名称、规格、数量等。
9 按照工程内容,根据《安全防范工程费用预算编制办法》GA/T 70等国家现行相关标准的规定,编制工程概算书。
A.5 方案论证
A.5.1 工程项目签订合同、完成初步设计后,宜由建设单位组织相关人员对包括视频安防监控系统在内的安防工程初步设计进行方案论证。风险等级较高或建设规模较大的安防工程项目应进行方案论证。
A.5.2 方案论证应提交以下资料:
1 设计任务书。
2 现场勘察报告。
3 初步设计文件。
4 主要设备材料的型号、生产厂家、检验报告或认证证书。
A.5.3 方案论证应包括以下内容:
1 系统设计内容是否符合设计任务书的要求。
2 系统设计的总体构思是否合理。
3 设备选型是否满足现场适应性、可靠性的要求。
4 系统设备配置和监控中心的设置是否符合防护级别的要求。
5 信号传输方式、路由和管线敷设方案是否合理。
6 系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性、供电、防雷与接地是否符合相关标准的规定。
7 系统的可扩展性、接口方式是否满足使用要求。
8 初步设计文件是否符合A.4.3和A.4.4的规定。
9 建设工期是否符合工程现场的实际情况和满足建设单位的要求。
10 工程概算是否合理。
11 对于设计施工一体化企业,其售后服务承诺和培训内容是否可行。
A.5.4 方案论证应对A.5.3的内容做出评价,形成结论(通过、基本通过、不通过),提出整改意见,并由建设单位确认。
A.6 施工图设计文件编制
A.6.1 施工图设计文件编制的依据应包括以下内容:
1 初步设计文件。
2 方案论证中提出的整改意见和设计单位所做出的并经建设单位确认的整改措施。
A.6.2 施工图设计文件应包括设计说明、设计图纸、主要设备材料清单和工程预算书。
A.6.3 施工图设计文件的编制应符合以下规定:
1 施工图设计说明应对初步设计说明进行修改、补充、完善,包括设备材料的施工工艺说明、管线敷设说明等,并落实整改措施。
2 施工图纸应包括系统图、平面图、监控中心布局图及其必要说明,并应符合第A.4.4条第3款的规定。
3 系统图应在第A.4.4条第4款的基础上,充实系统配置的详细内容(如立管图等),标注设备数量,补充设备接线图,完善系统内的供电设计等。
4 平面图应包括以下内容:
1)前端设备布防图应正确标明设备安装位置、安装方式和设备编号等,并列出设备统计表;
2)前端设备布防图可根据需要提供安装说明和安装大样图;
3)管线敷设图应标明管线的敷设安装方式、型号、路由、数量,末端出线盒的位置高度等;分线箱应根据需要,标明线缆的走向、端子号,并根据要求在主干线路上预留适当数量的备用线缆,并列出材料统计表;
4)管线敷设图可根据需要提供管路敷设的局部大样图;
5)其他必要的说明。
5 监控中心布局图应包括以下内容:
1)监控中心的平面图应标明控制台和显示设备柜(墙)的位置、外形尺寸、边界距离等;
2)根据人机工程学原理,确定控制台、显示设备、机柜以及相应控制设备的位置、尺寸;
3)根据控制台、显示设备柜(墙)、设备机柜及操作位置的布置,标明监控中心内管线走向、开孔位置;
4)标明设备连线和线缆的编号;
5)说明对地板敷设、温湿度、风口、灯光等装修要求;
6)其他必要的说明。
6 按照施工内容,根据《安全防范工程费用预算编制办法》GA/T 70等国家现行相关标准的规定,编制工程预算书。
A.1 设计流程
A.1.1 本条说明设计流程的基本步骤。
由于历史原因,安防行业相对独立发展了很多年,形成了一些特定的术语和工作方法。一般来说,基于安全考虑,会对某些重要设计环节和资料提出保密的要求。
1 设计任务书。是工程建设依据工程项目立项的可行性研究报告而编制的、对工程建设项目提出设计要求的技术文件。是工程招(投)标的重要文件之一,是设计方(或承建方)进行工程设计的重要依据之一。
2 现场勘察。在进行工程设计前,设计者对被防护对象的现场进行与系统设计相关的各方面情况的了解、调查和考察。
3 初步设计。工程设计方(或承建方)依据设计任务书(或工程合同书)、现场勘察报告和国家相关法律法规以及现行规范、标准的要求,对工程建设项目进行方案设计的活动。初步设计阶段所形成的技术文件应包括:设计说明、设计图纸、主要设备材料清单和工程概算书等。
在安防系统中,这个阶段比建设行业要求的设计深度会有所加深,并且由于安防产品的离散化特点,要求提供产品的供应厂家或者品牌信息,以便核实造价。
这个阶段的许多工作为建筑设计等其他专业设计的配合设计做了一个基本的准备。
4 方案论证。是建设方组织的对设计方(或承建方)编制的初步设计文件进行质量评价的一种评定活动。它是保证工程设计质量的一项重要措施。方案论证的评价意见是进行工程项目正式设计的重要依据之一。
5 正式设计。是设计方(或承建方)依据方案论证的评价结论和整改意见,对初步设计文件进行深化设计的一种设计活动。正式设计阶段所形成的技术文件应包括:设计说明(包含整改意见落实措施)、设计图纸、主要设备材料清单和工程预算书等。
这个阶段相当于建设行业施工图设计阶段。本规范中,称为施工图文件的编制。
A.1.2 建设单位提供的有关建筑概况、电气和管槽路由等设计资料是视频安防监控系统设计的重要依据,这为视频安防系统提出对新建建筑工程做好预埋预留提供重要的保证,是交流设计信息、确保工程设计可行性的重要环节。
A.2 设计任务书的编制
设计任务书是工程设计的依据。在视频安防监控系统工程建设之初通常由建设单位规划视频安防监控系统工程的规模、资金来源和实施计划,并编制设计任务书,也可委托具有编制能力的单位代为编制。
A.3 现场勘察
对于不同的建筑体(群),现场勘察的侧重点是有所区别的。
对于已有建筑进行的视频安防监控系统的建设,应按照一般原则逐一收集现场的各种相关信息,如原有管线敷设信息,建筑格局信息,安全管理的历史信息等。对于古建筑等需要保护的设施还需要特别了解协调安装的可行性问题。
对于新建建筑,强调对建筑设计资料的获取。应与建设单位充分沟通,了解未来使用的需求、周围的社情民意和自然环境,与建筑设计单位充分配合,确定好建筑格局和用途,做好管线综合和专业配合(如现场的照明设计信息、供电信息、装饰效果信息和其他安防系统信息等),做好预埋预留的设计工作,减少施工过程中的不必要拆改。
现场勘察报告应由建设单位和设计单位共同签署。
A.4 初步设计
A.4.1、A.4.2 这两条说明系统设计的基本工作思路或者工作内容。特别指出的是随着新建工程的大规模建设,安全技术防范系统工程设计需要直接对建筑设计(物防)和其后的保卫管理措施提出要求和建议,并尽可能满足安全保卫部门在设计前提出的管理要求,这也充分体现了人防、物防和技防相结合的原则。
在这里,特别强调总体构思的要求,这是全面规划、统筹设计的重要环节。一方面结合纵深防护体系的思想,针对现场建筑格局分布情况,合理设定摄像机的设置位置和配置数量;另一方面,还要根据现场分布特点,合理选择传输方式,从而进一步确认技术路线和系统配置。
特别针对高风险等级工程项目,应注意对视频安防监控系统的特别设计要求:如低照度,宽动态摄像机要求,摄像机的隐蔽协调安装等。
结合选定的视频安防监控系统设备的特点,对人防和物防提出一些合理化的建议,这是保证视频安防监控系统正常发挥效能的基本条件。以监控中心的设置为例,特别强调值班制度,提出对值机人员和系统管理员素质和数量的基本要求,监控中心防入侵措施与基本生活设施的配置,以及紧急情况下的应急预案等。
A.4.4
3 图纸应能对系统进行有效、准确的描述,并做到与文字说明相互印证和相互呼应,图文表的数据应一致,格式符合规范要求。图纸设计要以能够向审核者和施工者提供完整、明晰、准确的设计信息为目的,不强调几类几张图。
5 平面图通常包括前端设备布防图和管线走向图。管线走向设计应对主干管路的路由等进行设计标注,特别是安防管线通道的确定。
6 对于某些关键或者特异的安装场所,特别是需要其他专业如建筑装修等配合的情形,要特别指明安装方法,并提供相应的安装工艺示意图,以保证设计方案的可实施性。
7 监控中心的设计需在前期就提出与装修、暖通、强电和其他弱电专业的配合要求,以保证值机人员的工作环境。
8 主要设备材料清单的编制:从经济上对初步设计进行评估以达到系统的最佳性价比。
A.5 方案论证
A.5.1 强调方案的论证、审核和批准,以保证设计方案的科学性和合理性。强调合同的签订,以确保方案实施主体的有效性,以便于落实后续的工作内容。
A.5.2 主要设备材料需要在初步设计的基础上,补充设备材料相应的生产厂家、检验报告或认证证书等资料,以便于评审者确定系统设计的可实施性。
A.5.3 在方案论证内容中,应充分考虑到一些高风险等级的单位的要求,如文博系统对设备材料安装工艺、对实施的可行性、工程造价等给出较为详细的论证。
A.5.4 方案论证的结论可分为通过、基本通过、不通过,对初步设计的整改措施须由建设单位和设计单位确认。
A.6 施工图设计文件的编制(正式设计)
A.6.1 本条所列的依据,并不是设计依据的全部,但这是最关键的内容。
A.6.2 施工图设计文件的编制的主要内容体现了两个目的:
一是针对整改要求和更详细、准确的现场条件,修改、补充、细化初步设计文件的相关内容,确保设备安装的可行性和良好的使用效果(主要是观察效果),着重体现现场安装的可实施性。
二是结合系统构成和选用设备的特点,进行全面的图纸修改、补充、细化设计,确保系统的互联互通,着重体现系统配置的可实现性。
A.6.3 施工图设计文件的编制在原有初步设计文件的基础上,至少完善如下内容:
提供详细的各类图纸,特别需要增加安装大样图、设备连接关系图等。
管线敷设图也可以进一步分解为管路敷设图和线缆敷设图,以利于分阶段组织人员实施,同时保护有关安全信息。预留管线指的是并行预留敷设的管或者线的根数和规格,不是指长度的简单延伸。
按照施工图,编制的设备材料清单和工程预算书,是设备订货和工程实施的重要依据。
