视频安防监控系统工程设计规范 GB50395-2007
10 监控中心
10.0.1 监控中心的设置应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的相关规定。
10.0.2 对监控中心的门窗应采取防护措施。
10.0.3 监控中心宜设置独立设备间,保证监控中心的散热、降噪。
10.0.4 监控中心宜设置视频监控装置和出入口控制装置。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:9 系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性
- 下一节:附录A 设计流程与深度
