城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.17 浓缩脱水设备
主控项目
7.17.1 污泥浓缩脱水设备与污泥输送设备连接应严密、无渗漏。
检验方法:观察检查。
7.17.2 离心式脱水设备减振措施应齐全,振动值应符合设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查,检查试验记录。
7.17.3 板框脱水设备固定侧与滑动侧的安装应符合设备技术文件的要求。
检验方法:观察检查。
7.17.4 带式脱水设备的压榨辊水平度、平行度应符合设备技术文件的要求。
检验方法:实测实量,检查施工记录。
7.17.5 浓缩脱水设备试运转时传动部件运行应平稳、无异常现象,转鼓滚筒应转动灵活,滤带不得出现跑偏、急停现象。
检验方法:观察检查,检查试运转记录。
一般项目
7.17.6 污泥浓缩脱水设备安装允许偏差和检验方法应符合表7.17.6的规定。
表7.17.6 污泥浓缩脱水设备安装允许偏差和检验方法

注:L为污泥浓缩脱水设备的长度。
条文说明
7.17.1 污泥浓缩脱水机与污泥输送设备连接不严密,极易造成污泥甩出,污染周围环境。
7.17.3 由于脱水机板框的自重和荷载的作用,拉杆会产生一定的弯曲,当脱水机压紧工作时,拉杆被拉直,会产生少量位移。如果两端固定不正确,可能导致压不紧或者损坏机架,所以板框通常只固定后顶板,并应保证前顶板能自由滑动,因此其安装应符合设备技术文件的要求。