城镇污水处理厂工程质量验收规范 GB50334-2017
7.16 消毒设备
主控项目
7.16.1 紫外消毒装置排架与渠壁应固定牢固。
检验方法:观察检查,检查施工记录。
7.16.2 紫外消毒装置石英套管应严密、无渗漏;管壁应清洁、无污染。
检验方法:观察检查。
7.16.3 加氯系统内管路、阀门的连接应紧密、牢固。
检验方法:观察检查。
7.16.4 加氯系统严密性试验及加氯管道的强度试验应符合设计文件的要求。
检验方法:检查试验记录。
7.16.5 紫外消毒装置试运转时,全部灯管和灯管电极应完全浸没在污水中,当水位低于正常水位时,灯管应自动熄灭。
检验方法:检查试运转记录。
一般项目
7.16.6 加氯、紫外线等消毒设备安装的允许偏差和检验方法应符合表7.16.6的规定。
表7.16.6 加氯、紫外线等消毒设备安装允许偏差和检验方法

注:L为加氯、紫外线等消毒设备的长度。
条文说明
7.16.3~7.16.5 加氯指加入氯气、二氧化氯、次氯酸钠等。