洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
A.2 检测方法
A.2.1 漏风检测时应使风管保持以下检测压力:总管(与机组的连接管)取1500Pa;干管(总管与支管的连接管)取1000Pa;支管取700Pa(与送风装置的连接管)。或采用工作压力。
A.2.2 检测步骤可按以下内容进行:
1 检测前应根据设计最大允许漏风量选用合适的浮子流量计,浮子流量计应采用2个或2个以上并联,并采用相同规格的浮子流量计,并联浮子流量计的总测量范围应高于最大允许漏风量20%。当浮子流量计的读数均为零时,关掉一个浮子流量计,如果其余浮子流量计的读数仍为零,再关掉一个流量计,直至只剩一个流量计仍为零时,则认为该管段合格,漏风量的计算可按所用未关浮子流量计最小刻度的5倍计算。应重复以上操作,测量的次数应不少于2次。
2 每装好一段风管(可以含一节或一节以上管道和一个或几个部件),先在地面用盲板封堵所检验风管的两端开口,将检测装置的出气管与风管的盲板接口连接(此盲板有接口)。利用有压气源向试验风管内鼓风,调节有压气源后节流阀的开度使压力表的读数稳定后进行读数,同时记录实验压力。
3 试验压力读数稳定是指压力表的读数的波动范围在试验压力的±5%范围内。
4 测完后即可将该段(组)风管两端的盲板拆除后吊装,吊装后用膜封好端口,再在地面组装另一段(组)风管并进行测量。