洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            A.1 检测装置
A.1.1 风管漏风量检测装置可按图A.1.1所示。
有压气源:额定压力:大于2000Pa;
额定流量:大于被测系统最大允许漏风量。
压力表:量程0~2000Pa;精度等于或高于0.4%(满量程)。
流量计:浮子流量计,精度等于或高于5%(满量程)。
	
  