洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
10.4 自控设备的综合调试
10.4.1 在自控设备综合调试之前,应完成各控制设备的单体检测和调试,即通过模拟信号出入,完成给定的单体控制动作。
10.4.2 综合调试应完成下列工作:
1 相关动力设备的启动停止和联动。
2 确认设备运行动作和控制范围符合设计要求。
3 确认控制状态,微调各控制回路的控制参数。
条文说明
10.4.1 在自控设备综合调试之前,需完成各控制设备的单体检测和调试。单体检测和调试一般通过模拟信号出入,单体完成给定的控制动作。