洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
10.3 自控设备管线的施工
10.3.1 洁净室自控设备管线的施工应满足建筑装饰的要求,应可随时进行清洁处理。
10.3.2 自控设备管线应采用金属线管或金属线槽。
10.3.3 线槽经过建筑物变形缝时,线槽本身应断开,槽内应用内连接板搭接,不需固定。保护接地线和槽内导线均应留有补偿余量。
条文说明
10.3.3 线槽断开和补偿余量皆是为了防止结构变形引起破损。