4.6 门窗
4.6.1 门窗安装应符合下列规定:
1 门窗构造应平整简洁、不易积灰、容易清洁。
2 门窗表面应无划痕、碰伤,型材应无开焊断裂。
3 成品门、窗必须有合格证书或性能检验报告、开箱验收记录。
4.6.2 当单扇门宽度大于600mm时,门扇和门框的铰链不应少于3付。门窗框与墙体固定片间距不应大于600mm,框与墙体连接应牢固,缝隙内应用弹性材料嵌填饱满,表面应用密封胶均匀密封。
4.6.3 门框密封面上有密封条时,在门扇关闭后,密封条应处于压缩状态。
4.6.4 悬吊推拉门上部机动件箱体和滑槽内应清洁,门扇关闭时与墙体应无明显缝隙。
4.6.5 安全疏散门如设有关闭件,应安在方便打开的明显位置。安全门如为需要临时破开的结构,破门工具必须设于明显位置,并应牢靠放置、取用方便。
4.6.6 门上的把手如突出门面,不得有锐边、尖角,应圆滑过渡。
4.6.7 窗面应与其安装部位的表面齐平,当不能齐平时,窗台应采用斜坡、弧坡,边、角应为圆弧过渡。
4.6.8 窗玻璃应用密封胶固定、封严。如采用密封条密封,玻璃与密封条的接触应平整,密封条不得卷边、脱槽、缺口、断裂。
4.6.9 固定双层玻璃窗的玻璃应平整、牢固、不得松动,缝隙应密封。安装玻璃前应彻底擦净内表面和夹层空间。
4.6.10 双层玻璃窗的单面镀膜玻璃应设于双层窗最外层,双层或单层玻璃窗的镀膜玻璃,其膜面均应朝向室内。窗帘或百叶,不得安装在室内。
4.6.11 产生化学、放射、微生物等有害气溶胶或易燃、易爆场合的观察窗,应采用不易破碎爆裂的材料制作。
4.6.2 为防止长期使用后由于自重而下倾贴地,从实践经验出发,要求600mm以上门宽时,铰链由2付改为3付。
4.6.5 安全门就是为了有事时能快速开门疏散,所以门上的关闭侧必须在明显位置且方便打开。
4.6.6 实践中由于铝合金把手带有尖角,常挂破衣服甚至带倒人,因此要求把手各角为圆弧过渡。
4.6.7 现在洁净室都不习惯有窗台面了,这样可减少积尘的地方,如实在不能做成平面,也应和墙面圆弧过渡。
4.6.8 实践中许多洁净室双层窗之间积了不少灰,还有死蚊蝇,因此安装前玻璃必须擦干净。
4.6.10 膜面的规定是为了正确地起到节能作用。
4.6.11 本条的强制规定除了为保护人员安全外,更在于这些场所应是防泄漏的,一旦观察窗破裂,将发生大量泄漏,其后果不堪设想,因此必须采用不易破碎炸裂的材料制作观察窗。