洁净室施工及验收规范 GB50591-2010
4.5 墙角
4.5.1 地面与墙面的夹角应为曲率半径只不小于30mm的圆角。当用柔性材料粘贴地面时,在墙面上应延伸至地面以上形成圆角并与墙面平齐,或略缩进2mm~3mm,突出的墙面应圆滑过渡(图4.5.1)。需经常冲刷的地面,地面材料在墙面上延伸高度应大于150mm。
4.5.2 当地面与墙面的夹角用R不小于30mm的型材过渡形成圆角时,突出墙面、地面的两端处应用弹性材料逐渐过渡并嵌固密封。经常用液体处理地面和墙面的洁净室不宜采用此种形式(图4.5.2)。

4.5.3 洁净室内墙面阳角,宜做成圆角或大于等于120°的钝角。
条文说明
4.5.1 小圆角是为了防止积灰和便于清洁,延伸至墙面的粘贴地面缩进墙面是为了防止其上积灰。根据正在制定的《实验室——生物安全通用要求》,二级生物安全室的地面应延伸至地面以上150mm,考虑到其他需要经常冲刷的地面,也应这样做,故定出本条文。
4.5.2 原行标规定R不小于50mm,实践中成型的圆角多为30mm,而对清洁并无不便,故本规范改为30mm。
4.5.3 洁净室的内墙面阳角易受撞受磨掉尖,宜做成圆角起码是大的钝角。