前言
中华人民共和国国家标准
电池供电的应急疏散照明自动试验系统
Automatic test systems for battery powered emergency escape lighting
GB 26688-2011
发布部门:中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
发布日期:2011年06月16日
实施日期:2011年12月01日
本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本标准等同采用IEC 62034:2006《电池供电的应急疏散照明自动试验系统》。应急疏散照明自动试验系统还应符合相关国家标准。
本标准与IEC 62034:2006的差异是进行了编辑性修改,将原文中引用的相关标准改成了等同采用的我国国家标准,如IEC 60598-1:2003改为GB 7000.1-2007。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国照明电器标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:国家灯具质量监督检验中心、上海时代之光照明电器检测有限公司、国家电光源质量监督检验中心(上海)、上海市照明灯具研究所。
本标准主要起草人:杨樾、施晓红、陈超中。
应急照明系统是与安全有关的产品,其性能的正确性需通过系统试验和维护保证。传统的检测技术依靠手动检测程序,并且容易受到影响而疏忽。自动检测程序可以克服传统技术的局限性。重要的是,应急灯具的自动试验系统可靠地安排检测,而且能提供性能失效和性能降低的实时提醒。
当发现故障时,自动试验系统(ATSs)仍将要求手动干涉修正故障,并应为此类干涉设定程序。此系统提供信息,对使用者在使用场所进行风险管理提供支持。
应急疏散照明用自动试验系统在在预定的时间间隔、不切断任何其他电气设备的情况下显示试验结果以帮助建筑物的管理人员。为了使应急疏散系统恢复到正常工作状态,尽早对性能失效和性能降低给出警告是很重要的。
需要时,自动试验系统为应急照明设施提供信息,以保证所安装的灯具正常工作。
自动试验系统可以是建筑物管理系统(BMS)中进行应急照明检测的部分;本标准应仅适用于为BMS中的应急照明检测部分。
系统部件和指示器的目视检验应是安全员的例行工作内容。此检查应常规执行,以保证应急灯具随时可用和完整,同时灯及指示器工作并清晰可见,也就是说不模糊、未被遮住或未被描画。
