中国地震动参数区划图 GB18306-2015
附录E (资料性附录)各类场地地震动峰值加速度调整
E.1 Ⅰ0、Ⅰ1、Ⅲ、Ⅳ类场地地震动峰值加速度amax可根据Ⅱ类场地地震动峰值加速度amaxⅡ和场地地震动峰值加速度调整系数Fa,按式(E.1)确定:

E.2 场地地震动峰值加速度调整系数Fa可按表E.1所给值分段线性插值确定。