中国地震动参数区划图 GB18306-2015
附录D (资料性附录)场地类别划分
D.1 应根据场地土层等效剪切波速(或岩石剪切波速)和场地覆盖层厚度值,按表D.1确定场地类别。

D.2 场地土层等效剪切波速νse可按式(D.1)和式(D.2)计算。

式中:
νse——场地土层等效剪切波速,单位为米每秒(m/s);
d0——一计算深度,单位为米(m);
t——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间,单位为秒(s);
di——计算深度范围内第i土层的厚度,单位为米(m);
νsi——计算深度范围内第i土层的剪切波速,单位为米每秒(m/s);
n——计算深度范围内土层的分层数。
d0取覆盖层厚度和20m两者的较小值。
D.3 场地覆盖层厚度的确定,宜符合下列要求:
a) 应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定;
b) 当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定;
c) 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层;
d) 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。