【已废止】1211灭火器报废规定 GA402-2002
a)外部磕伤、划伤、凹坑和外部线腐蚀或面腐蚀深度可用下面两种方法中的任一种方法进行测量:图A.1所示。卡板的型面曲率半径与筒体外廓相吻合,千分表的针尖插入缺陷中测量其深度,针尖的楔角应小于等于30°,半径应小于0.25mm。测量过程中要定期校核千分表的读数,以消除由于针尖磨损造成的误差。
示例:
1—千分表;
2—专用卡板;
3—缺陷;
4—筒体。
b)将软铅捶满缺陷之中,取出软铅,用卡尺量得最大软铅高度,即为所测深度值。
附录A
(资料性附录)
筒体外部磕伤、划伤、凹坑和线腐蚀或面腐蚀深度的测量方法。
筒体外部磕伤、划伤、凹坑和线腐蚀或面腐蚀的深度可用下面两种方法中的任一种方法进行测量:筒体外部磕伤、划伤、凹坑和线腐蚀或面腐蚀深度的测量方法。
