地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
3.4 地表水换热系统勘察
3.4.1 地表水地源热泵系统方案设计前,应对工程场区地表水源的水文状况进行勘察。
3.4.2 地表水换热系统勘察应包括下列内容:
1 地表水水源性质、水面用途、深度、面积及其分布;
2 不同深度的地表水水温、水位动态变化;
3 地表水流速和流量动态变化;
4 地表水水质及其动态变化;
5 地表水利用现状;
6 地表水取水和回水的适宜地点及路线。
条文说明
3.4.2 地表水水温、水位及流量勘察应包括近20年最高和最低水温、水位及最大和最小水量;地表水水质勘察应包括:引起腐蚀与结垢的主要化学成分,地表水源中含有的水生物、细菌类、固体含量及盐碱量等。