3.3 地下水换热系统勘察
3.3.1 地下水地源热泵系统方案设计前,应根据地源热泵系统对水量、水温和水质的要求,对工程场区的水文地质条件进行勘察。
3.3.2 地下水换热系统勘察应包括下列内容:
1 地下水类型;
2 含水层岩性、分布、埋深及厚度;
3 含水层的富水性和渗透性;
4 地下水径流方向、速度和水力坡度;
5 地下水水温及其分布;
6 地下水水质;
7 地下水水位动态变化。
3.3.3 地下水换热系统勘察应进行水文地质试验。试验应包括下列内容:
1 抽水试验;
2 回灌试验;
3 测量出水水温;
4 取分层水样并化验分析分层水质;
5 水流方向试验;
6 渗透系数计算。
3.3.4 当地下水换热系统的勘察结果符合地源热泵系统要求时,应采用成井技术将水文地质勘探孔完善成热源井加以利用。成井过程应由水文地质专业人员进行监理。
3.3.1 水文地质条件勘察可参照《供水水文地质勘察规范》GB50027、《供水管井技术规范》GB50296进行。通过勘察,查明拟建热源井地段的水文地质条件,即一个地区地下水的分布、埋藏,地下水的补给、径流、排泄条件以及水质和水量等特征。对地下水资源作出可靠评价,提出地下水合理利用方案,并预测地下水的动态及其对环境的影响,为热源井设计提供依据。
3.3.3 渗透系数指单位时间内通过单位断面的流量(m/d),一般用来衡量地下水在含水层中径流的快慢。
3.3.4 水文地质勘探孔即为查明水文地质条件、地层结构,获取所需的水文地质资料,按水文地质钻探要求施工的钻孔。